1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 三相電總功率計算公式

        回答
        瑞文問答

        2024-09-04

        三相電功率分有功電率、無功電率、視在功率,計算公式如下:1、三相有功功率:P=1.732*U*I*cosφ。2、三相無功功率:P=1.732*U*I*sinφ。3、視在功率:S=1.732UI。

        擴展資料

          計算公式

          電壓與電流之間的相位差(Φ)的余弦叫做功率因數,用符號cosΦ表示,在數值上,功率因數是有功功率和視在功率的比值,即cosΦ=P/S。

          三種功率和功率因素cosΦ是一個直角功率三角形關系:兩個直角邊是有功功率、無功功率,斜邊是視在功率。

          有功功率平方+無功功率平方=視在功率平方。

          三相負荷中,任何時候這三種功率總是同時存在:

          1、三相有功功率:P=1.732*U*I*cosφ。

          2、三相無功功率:P=1.732*U*I*sinφ。

          3、視在功率S=1.732UI。

          三相電具體解析

          1、三相電都是火線,,兩根之間是380V,每根與零線間是220V,也就是我們日矹褂玫摹?/p>

          2、三相電可以接電機,三根同時進入電機,有星形接法和三角形接法。

          3、隨便兩根的電壓是380V而不是220V。

          4、可以用其中一根與零線構成220V使用。

          5、中性線一般是用來在三相負荷不平衡時,來導通不平衡電流的。

          選擇導線的三個原則

          1、近距離和小負荷按發熱條件選擇導線截面(安全載流量),用導線的發熱條件控制電流,截面積越小,散熱越好,單位面積內通過的電流越大。

          2、遠距離和中等負荷在安全載流量的基礎上,按電壓損失條件選擇導線截面,遠距離和中等負荷僅僅不發熱是不夠的,還要考慮電壓損失,要保證到負荷點的電壓在合格范圍,電器設備才能正常工作。

          3、大負荷在安全載流量和電壓降合格的基礎上,按經濟電流密度選擇,就是還要考慮電能損失,電能損失和資金投入要在最合理范圍。

          導線的安全載流量

          為了保證導線長時間連續運行所允許的電流密度稱安全載流量。

          一般規定是:銅線選5~8A/mm2;鋁線選3~5A/mm2。

          安全載流量還要根據導線的芯線使用環境的極限溫度、冷卻條件、敷設條件等綜合因素決定。

          一般情況下,距離短、截面積小、散熱好、氣溫低等,導線的導電能力強些,安全載流選上限;距離長、截面積大、散熱不好、氣溫高、自然環境差等,導線的導電能力弱些,安全載流選下限;如導電能力,裸導線強于絕緣線,架空線強于電纜,埋于地下的電纜強于敷設在地面的電纜等等。